Delphi, C++Builder e .NET rodam boa parte do software do chão de fábrica: painéis de operador, registradores de dados, bancadas de teste, conectores de MES e ferramentas de configuração de máquinas. Mesmo assim, os protocolos que essas aplicações precisam falar, Modbus, OPC UA e linhas seriais simples, raramente estiveram disponíveis como componentes nativos. A resposta de sempre foi uma ponte ActiveX, uma biblioteca C encapsulada à mão ou um gateway separado entre o seu código e o PLC.
O sgcIndustrial fecha essa lacuna. Seis componentes não visuais conectam as suas aplicações a PLCs, servidores SCADA, medidores de energia, inversores e dispositivos seriais, no mesmo estilo de componentes do restante do sgcWebSockets, com código-fonte completo, para Delphi, C++Builder e .NET com a mesma API.
O sgcIndustrial em um minuto: Modbus, OPC UA e portas seriais a partir de Delphi, C++Builder e .NET. Também no YouTube.
Seis componentes para o nível de campo
Os componentes ficam registrados na página de paleta SGC Industrial. As classes .NET têm os mesmos nomes.
| Componente | O que faz |
|---|---|
| TsgcSerialPort | Abre portas RS-232 e RS-485 no Windows, Linux e macOS, escreve dados e os recebe em um evento ou com leituras bloqueantes. É também o transporte dos componentes Modbus RTU. |
| TsgcModbusTCPClient TsgcModbusRTUClient | Leem e escrevem bobinas e registradores por TCP/IP ou por linha serial, com auxiliares tipados para valores de 32 bits e strings. |
| TsgcModbusTCPServer TsgcModbusRTUServer | Transformam a sua aplicação em um dispositivo Modbus que responde a partir de um TsgcModbusDataModel seguro para threads, com eventos para verificar cada leitura e cada escrita. |
| TsgcOPCUAClient | Conecta-se a servidores OPC UA por opc.tcp com políticas de segurança assinadas e criptografadas, navega pelo espaço de endereços, lê, escreve, chama métodos e assina mudanças de dados e eventos. |
Modbus TCP: ler e escrever em um PLC com poucas linhas
Toda requisição Modbus é uma chamada bloqueante que devolve os valores ou levanta uma exceção clara, então ler um PLC se parece com ler uma variável local. Os componentes cuidam de enquadramento, ids de transação, verificações de CRC, timeouts e novas tentativas por você.
- Códigos de função 01 a 08, 15, 16, 22, 23 e 43/14: bobinas, entradas discretas, registradores de retenção e de entrada, escritas simples e múltiplas, escrita com máscara, leitura/escrita de múltiplos registradores, identificação do dispositivo e, em linhas seriais, status de exceção e diagnósticos.
- Valores tipados: inteiros de 32 bits, floats e strings, nas quatro ordens de palavras que os fabricantes de PLC usam (
mwoABCD,mwoDCBA,mwoBADC,mwoCDAB). - Erros claros: uma exceção do dispositivo levanta
EsgcModbusExceptioncom o seu código de exceção, e um dispositivo que não responde levantaEsgcModbusTimeoutapós as tentativas configuradas. - TLS, proxy e reconexão automática para o cliente Modbus TCP.
uses
sgcIndustrial;
procedure TForm1.ConnectClient;
begin
FClient := TsgcModbusTCPClient.Create(Self);
FClient.Host := '192.168.1.50';
FClient.Port := 502;
FClient.UnitId := 1;
FClient.Timeout := 1000;
FClient.Retries := 2;
FClient.Active := True;
end;
procedure TForm1.ReadAndWrite;
var
vRegisters: TsgcModbusRegisters;
vCoils: TsgcModbusBits;
begin
try
// FC 03 and FC 01
vRegisters := FClient.ReadHoldingRegisters(0, 10);
vCoils := FClient.ReadCoils(0, 8);
// FC 05 and FC 06
FClient.WriteSingleCoil(10, True);
FClient.WriteSingleRegister(20, 1500);
// FC 22: clear bit 0 and set bit 3 of register 30
FClient.MaskWriteRegister(30, $FFF6, $0008);
// typed values: a 32-bit float stored low word first, as many PLCs do
FClient.WordOrder := mwoCDAB;
FClient.WriteFloat32(300, 72.5);
Memo1.Lines.Add(Format('HR0 = %d, setpoint = %.1f, coil 0 = %s',
[vRegisters[0], FClient.ReadFloat32(300), BoolToStr(vCoils[0], True)]));
// a string packed two characters per register
Memo1.Lines.Add('Model: ' + string(FClient.ReadString(400, 8)));
except
on E: EsgcModbusException do
Memo1.Lines.Add(Format('Device exception %d', [E.ExceptionCode]));
on E: EsgcModbusTimeout do
Memo1.Lines.Add('No response');
end;
end;
#include "sgcIndustrial.hpp"
void __fastcall TForm1::ConnectClient()
{
FClient = new TsgcModbusTCPClient(this);
FClient->Host = "192.168.1.50"; // Port is 502 by default
FClient->UnitId = 1;
FClient->Timeout = 1000;
FClient->Retries = 2;
FClient->Active = true;
}
void __fastcall TForm1::ReadAndWrite()
{
try
{
// FC 03 and FC 01
TsgcModbusRegisters vRegisters = FClient->ReadHoldingRegisters(0, 10);
TsgcModbusBits vCoils = FClient->ReadCoils(0, 8);
// FC 05 and FC 06
FClient->WriteSingleCoil(10, true);
FClient->WriteSingleRegister(20, 1500);
// FC 22: clear bit 0 and set bit 3 of register 30
FClient->MaskWriteRegister(30, 0xFFF6, 0x0008);
// typed values: a 32-bit float stored low word first, as many PLCs do
FClient->WordOrder = mwoCDAB;
FClient->WriteFloat32(300, 72.5);
Memo1->Lines->Add("HR0 = " + IntToStr(vRegisters[0]) + ", setpoint = " +
FloatToStrF(FClient->ReadFloat32(300), ffFixed, 7, 1) + ", coil 0 = " +
BoolToStr(vCoils[0], true));
// a string packed two characters per register
Memo1->Lines->Add("Model: " + String(FClient->ReadString(400, 8)));
}
catch (EsgcModbusException &E)
{
Memo1->Lines->Add("Device exception " + IntToStr(E.ExceptionCode));
}
catch (EsgcModbusTimeout &E)
{
Memo1->Lines->Add("No response");
}
}
using System;
using esegece.sgcWebSockets;
class PlcClient
{
TsgcModbusTCPClient FClient = new TsgcModbusTCPClient();
public void ConnectClient()
{
FClient.Host = "192.168.1.50";
FClient.Port = 502;
FClient.UnitId = 1;
FClient.Timeout = 1000;
FClient.Retries = 2;
FClient.Active = true;
}
public void ReadAndWrite()
{
try
{
// FC 03 and FC 01
ushort[] vRegisters = FClient.ReadHoldingRegisters(0, 10);
bool[] vCoils = FClient.ReadCoils(0, 8);
// FC 05 and FC 06
FClient.WriteSingleCoil(10, true);
FClient.WriteSingleRegister(20, 1500);
// FC 22: clear bit 0 and set bit 3 of register 30
FClient.MaskWriteRegister(30, 0xFFF6, 0x0008);
// typed values: a 32-bit float stored low word first, as many PLCs do
FClient.WordOrder = TsgcModbusWordOrder.mwoCDAB;
FClient.WriteFloat32(300, 72.5f);
Console.WriteLine($"HR0 = {vRegisters[0]}, setpoint = {FClient.ReadFloat32(300):F1}, coil 0 = {vCoils[0]}");
// a string packed two characters per register
Console.WriteLine("Model: " + FClient.ReadString(400, 8));
}
catch (EsgcModbusException E)
{
Console.WriteLine("Device exception " + E.ExceptionCode);
}
catch (EsgcModbusTimeout)
{
Console.WriteLine("No response");
}
}
}
Um servidor Modbus com modelo de dados
TsgcModbusTCPServer e TsgcModbusRTUServer transformam a sua aplicação em um dispositivo Modbus. Os valores ficam em um TsgcModbusDataModel seguro para threads, com bobinas, entradas discretas, registradores de retenção e de entrada e as strings de identificação do dispositivo. OnReadRequest permite atualizar um valor ao vivo logo antes de um cliente lê-lo, e OnWriteRequest permite verificar cada escrita e rejeitá-la com um código de exceção Modbus. Isso faz do servidor uma boa opção para simuladores, gateways e bancadas de teste.
uses
sgcIndustrial;
procedure TForm1.StartServer;
begin
FServer := TsgcModbusTCPServer.Create(Self);
FServer.Port := 502;
FServer.DataModel.HoldingRegisterCount := 1000;
FServer.DataModel.SetHoldingRegister(0, 1234);
FServer.DataModel.SetCoil(5, True);
// answers FC 43/14, Read Device Identification
FServer.DataModel.VendorName := 'eSeGeCe';
FServer.DataModel.ProductCode := 'PLC-1';
FServer.DataModel.MajorMinorRevision := '1.0';
FServer.OnReadRequest := OnModbusReadRequest;
FServer.OnWriteRequest := OnModbusWriteRequest;
FServer.Active := True;
end;
procedure TForm1.OnModbusReadRequest(Sender: TObject; aUnitId,
aFunctionCode: Byte; aAddress, aCount: Word; var aExceptionCode: Byte);
begin
// live value: refresh input register 0 before the client reads it
if aFunctionCode = CS_MODBUS_FC_READ_INPUT_REGISTERS then
FServer.DataModel.SetInputRegister(0, FTemperature);
end;
procedure TForm1.OnModbusWriteRequest(Sender: TObject; aUnitId,
aFunctionCode: Byte; aAddress, aCount: Word; var aBits: TsgcModbusBits;
var aRegisters: TsgcModbusRegisters; var aExceptionCode: Byte);
var
i: Integer;
begin
// connection thread: setpoints accept 0..1000 only
if (aFunctionCode = CS_MODBUS_FC_WRITE_SINGLE_REGISTER) or
(aFunctionCode = CS_MODBUS_FC_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS) then
for i := 0 to Length(aRegisters) - 1 do
if aRegisters[i] > 1000 then
begin
aExceptionCode := CS_MODBUS_EX_ILLEGAL_DATA_VALUE;
Exit;
end;
end;
#include "sgcIndustrial.hpp"
void __fastcall TForm1::StartServer()
{
FServer = new TsgcModbusTCPServer(this);
FServer->Port = 502;
FServer->DataModel->HoldingRegisterCount = 1000;
FServer->DataModel->SetHoldingRegister(0, 1234);
FServer->DataModel->SetCoil(5, true);
// answers FC 43/14, Read Device Identification
FServer->DataModel->VendorName = "eSeGeCe";
FServer->DataModel->ProductCode = "PLC-1";
FServer->DataModel->MajorMinorRevision = "1.0";
FServer->OnReadRequest = OnModbusReadRequest;
FServer->OnWriteRequest = OnModbusWriteRequest;
FServer->Active = true;
}
void __fastcall TForm1::OnModbusReadRequest(TObject *Sender, Byte aUnitId,
Byte aFunctionCode, Word aAddress, Word aCount, Byte &aExceptionCode)
{
// live value: refresh input register 0 before the client reads it
if (aFunctionCode == CS_MODBUS_FC_READ_INPUT_REGISTERS)
FServer->DataModel->SetInputRegister(0, FTemperature);
}
void __fastcall TForm1::OnModbusWriteRequest(TObject *Sender, Byte aUnitId,
Byte aFunctionCode, Word aAddress, Word aCount, TsgcModbusBits &aBits,
TsgcModbusRegisters &aRegisters, Byte &aExceptionCode)
{
// connection thread: setpoints accept 0..1000 only
if ((aFunctionCode == CS_MODBUS_FC_WRITE_SINGLE_REGISTER) ||
(aFunctionCode == CS_MODBUS_FC_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS))
for (int i = 0; i < aRegisters.Length; i++)
if (aRegisters[i] > 1000)
{
aExceptionCode = CS_MODBUS_EX_ILLEGAL_DATA_VALUE;
return;
}
}
using System;
using esegece.sgcWebSockets;
class PlcServer
{
TsgcModbusTCPServer FServer = new TsgcModbusTCPServer();
ushort FTemperature = 215;
public void StartServer()
{
FServer.Port = 502;
FServer.DataModel.HoldingRegisterCount = 1000;
FServer.DataModel.SetHoldingRegister(0, 1234);
FServer.DataModel.SetCoil(5, true);
// answers FC 43/14, Read Device Identification
FServer.DataModel.VendorName = "eSeGeCe";
FServer.DataModel.ProductCode = "PLC-1";
FServer.DataModel.MajorMinorRevision = "1.0";
FServer.OnReadRequest += OnModbusReadRequest;
FServer.OnWriteRequest += OnModbusWriteRequest;
FServer.Active = true;
}
void OnModbusReadRequest(object Sender, byte aUnitId, byte aFunctionCode,
ushort aAddress, ushort aCount, ref byte aExceptionCode)
{
// live value: refresh input register 0 before the client reads it
if (aFunctionCode == sgcModbus_Classes.CS_MODBUS_FC_READ_INPUT_REGISTERS)
FServer.DataModel.SetInputRegister(0, FTemperature);
}
void OnModbusWriteRequest(object Sender, byte aUnitId, byte aFunctionCode,
ushort aAddress, ushort aCount, ref bool[] aBits, ref ushort[] aRegisters,
ref byte aExceptionCode)
{
// connection thread: setpoints accept 0..1000 only
if (aFunctionCode == sgcModbus_Classes.CS_MODBUS_FC_WRITE_SINGLE_REGISTER ||
aFunctionCode == sgcModbus_Classes.CS_MODBUS_FC_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS)
foreach (ushort vValue in aRegisters)
if (vValue > 1000)
{
aExceptionCode = sgcModbus_Classes.CS_MODBUS_EX_ILLEGAL_DATA_VALUE;
return;
}
}
}
RS-485 e Modbus RTU
TsgcSerialPort abre portas RS-232 e RS-485 no Windows, Linux e macOS. ListPorts devolve as portas da máquina, e RtsControl := srcToggle liga o driver RS-485 durante o envio, para barramentos half duplex. A mesma porta é o transporte de TsgcModbusRTUClient e TsgcModbusRTUServer, que acrescentam o enquadramento RTU e a verificação de CRC. O unit id 0 envia um broadcast que todos os escravos executam sem responder.
uses
sgcIndustrial;
procedure TForm1.ReadSlave;
var
vRegisters: TsgcModbusRegisters;
begin
// COM1, COM3, ... on Windows; /dev/ttyUSB0, /dev/ttyACM0, ... on Linux
TsgcSerialPort.ListPorts(ComboBox1.Items);
FPort := TsgcSerialPort.Create(Self);
FPort.Port := 'COM4';
FPort.BaudRate := 19200;
FPort.Parity := spEven;
FPort.RtsControl := srcToggle; // RS-485 half duplex: RTS on while sending
FPort.Open;
FRTU := TsgcModbusRTUClient.Create(Self);
FRTU.SerialPort := FPort;
FRTU.UnitId := 17;
FRTU.Timeout := 500;
FRTU.Retries := 2;
vRegisters := FRTU.ReadHoldingRegisters(107, 3);
Memo1.Lines.Add(Format('Register 107 = %d', [vRegisters[0]]));
// unit id 0 = broadcast: every slave executes the write, none answers
FRTU.WriteSingleRegister(0, 1, 100);
end;
OPC UA: conexões seguras, leitura e assinatura
TsgcOPCUAClient fala o protocolo binário OPC UA por opc.tcp. A segurança é configurada com duas propriedades e a identidade do usuário com uma terceira:
- Seis políticas de segurança: None, Basic128Rsa15, Basic256, Basic256Sha256, Aes128_Sha256_RsaOaep e Aes256_Sha256_RsaPss.
- Três modos de segurança: None, Sign e SignAndEncrypt.
- Três formas de login: Anonymous, UserName com senha e um Certificate X.509 de usuário.
- Certificados: o certificado de instância da aplicação é criado e salvo na primeira execução, e
OnValidateServerCertificatedecide em quais certificados de servidor você confia.
O exemplo conecta com Basic256Sha256 e SignAndEncrypt, faz login com um nome de usuário, lê um valor e o assina com uma banda morta, de modo que o servidor só informe mudanças maiores que 0,5.
uses
sgcIndustrial; // Delphi 7 to 2006: add sgcBase_Helpers (TBytes)
procedure TForm1.ConnectSecure;
var
oSubscription: TsgcOPCUASubscription;
begin
FClient := TsgcOPCUAClient.Create(Self);
FClient.EndpointUrl := 'opc.tcp://192.168.1.60:4840';
FClient.SecurityPolicy := opcspBasic256Sha256;
FClient.SecurityMode := opcsmSignAndEncrypt;
// application instance certificate: created and saved on the first run
FClient.Application.ApplicationName := 'Line1 Monitor';
FClient.Application.CertificateFile := 'C:\pki\own\client.der';
FClient.Application.PrivateKeyFile := 'C:\pki\own\client.pem';
// user identity: opcatAnonymous, opcatUserName or opcatCertificate
FClient.Authentication.AuthenticationType := opcatUserName;
FClient.Authentication.User := 'operator';
FClient.Authentication.Password := 'secret';
// decide which server certificates you trust
FClient.OnValidateServerCertificate := OnOPCUAValidateServerCertificate;
FClient.OnDataChange := OnOPCUADataChange;
FClient.Connect;
// read the Value attribute of a variable
Memo1.Lines.Add('Temperature: ' + VarToStr(FClient.ReadValue('ns=2;s=Line1.Temperature')));
// publishing interval 500 ms, sampling 250 ms, report changes larger than 0.5
oSubscription := FClient.CreateSubscription(500);
FClient.AddMonitoredItem(oSubscription, 'ns=2;s=Line1.Temperature', 250, 1, True,
uadbtAbsolute, 0.5);
end;
procedure TForm1.OnOPCUAValidateServerCertificate(Sender: TObject;
const aCertificate: TBytes; var aAccept: Boolean);
begin
// FTrusted holds the DER bytes of the server certificate you trust
aAccept := (Length(aCertificate) > 0) and (Length(aCertificate) = Length(FTrusted)) and
CompareMem(@aCertificate[0], @FTrusted[0], Length(aCertificate));
end;
procedure TForm1.OnOPCUADataChange(Sender: TObject; aSubscription: TsgcOPCUASubscription;
aMonitoredItem: TsgcOPCUAMonitoredItem; const aValue: TsgcOPCUADataValue);
begin
if (aValue.StatusCode and $80000000) = 0 then
Memo1.Lines.Add('Item ' + IntToStr(aMonitoredItem.ClientHandle) + ': ' +
VarToStr(aValue.Value.Value));
end;
#include "sgcIndustrial.hpp"
void __fastcall TForm1::ConnectSecure()
{
FClient = new TsgcOPCUAClient(this);
FClient->EndpointUrl = "opc.tcp://192.168.1.60:4840";
FClient->SecurityPolicy = opcspBasic256Sha256;
FClient->SecurityMode = opcsmSignAndEncrypt;
// application instance certificate: created and saved on the first run
FClient->Application->ApplicationName = "Line1 Monitor";
FClient->Application->CertificateFile = "C:\\pki\\own\\client.der";
FClient->Application->PrivateKeyFile = "C:\\pki\\own\\client.pem";
// user identity: opcatAnonymous, opcatUserName or opcatCertificate
FClient->Authentication->AuthenticationType = opcatUserName;
FClient->Authentication->User = "operator";
FClient->Authentication->Password = "secret";
// decide which server certificates you trust
FClient->OnValidateServerCertificate = OnOPCUAValidateServerCertificate;
FClient->OnDataChange = OnOPCUADataChange;
FClient->Connect();
// read the Value attribute of a variable
Memo1->Lines->Add("Temperature: " + VarToStr(FClient->ReadValue("ns=2;s=Line1.Temperature")));
// publishing interval 500 ms, sampling 250 ms, report changes larger than 0.5
TsgcOPCUASubscription *oSubscription = FClient->CreateSubscription(500);
FClient->AddMonitoredItem(oSubscription, "ns=2;s=Line1.Temperature", 250, 1, true,
uadbtAbsolute, 0.5);
}
void __fastcall TForm1::OnOPCUAValidateServerCertificate(TObject *Sender,
const TBytes aCertificate, bool &aAccept)
{
// FTrusted holds the DER bytes of the server certificate you trust
aAccept = (aCertificate.Length > 0) && (aCertificate.Length == FTrusted.Length) &&
CompareMem((void*)&aCertificate[0], &FTrusted[0], aCertificate.Length);
}
void __fastcall TForm1::OnOPCUADataChange(TObject *Sender, TsgcOPCUASubscription *aSubscription,
TsgcOPCUAMonitoredItem *aMonitoredItem, const TsgcOPCUADataValue &aValue)
{
if ((aValue.StatusCode & 0x80000000) == 0)
Memo1->Lines->Add("Item " + IntToStr((int)aMonitoredItem->ClientHandle) + ": " +
VarToStr(aValue.Value.Value));
}
using System;
using System.IO;
using System.Linq;
using esegece.sgcWebSockets;
class LineMonitor
{
TsgcOPCUAClient FClient = new TsgcOPCUAClient();
// DER bytes of the server certificate you trust
byte[] FTrusted = File.ReadAllBytes(@"C:\pki\trusted\server.der");
public void ConnectSecure()
{
FClient.EndpointUrl = "opc.tcp://192.168.1.60:4840";
FClient.SecurityPolicy = TsgcOPCUASecurityPolicy.opcspBasic256Sha256;
FClient.SecurityMode = TsgcOPCUAMessageSecurityMode.opcsmSignAndEncrypt;
// application instance certificate: created and saved on the first run
FClient.Application.ApplicationName = "Line1 Monitor";
FClient.Application.CertificateFile = @"C:\pki\own\client.der";
FClient.Application.PrivateKeyFile = @"C:\pki\own\client.pem";
// user identity: opcatAnonymous, opcatUserName or opcatCertificate
FClient.Authentication.AuthenticationType = TsgcOPCUAAuthenticationType.opcatUserName;
FClient.Authentication.User = "operator";
FClient.Authentication.Password = "secret";
// decide which server certificates you trust
FClient.OnValidateServerCertificate += OnOPCUAValidateServerCertificate;
FClient.OnDataChange += OnOPCUADataChange;
FClient.Connect();
// read the Value attribute of a variable
Console.WriteLine("Temperature: " + FClient.ReadValue("ns=2;s=Line1.Temperature"));
// publishing interval 500 ms, sampling 250 ms, report changes larger than 0.5
TsgcOPCUASubscription oSubscription = FClient.CreateSubscription(500);
FClient.AddMonitoredItem(oSubscription, "ns=2;s=Line1.Temperature", 250, 1, true,
TsgcOPCUADeadbandType.uadbtAbsolute, 0.5);
}
void OnOPCUAValidateServerCertificate(object Sender, byte[] aCertificate, ref bool aAccept)
{
aAccept = aCertificate != null && aCertificate.SequenceEqual(FTrusted);
}
void OnOPCUADataChange(object Sender, TsgcOPCUASubscription aSubscription,
TsgcOPCUAMonitoredItem aMonitoredItem, TsgcOPCUADataValue aValue)
{
if ((aValue.StatusCode & 0x80000000) == 0)
Console.WriteLine("Item " + aMonitoredItem.ClientHandle + ": " + aValue.Value.Value);
}
}
Navegar, escrever e chamar
Browse lista as referências de um nó e segue os pontos de continuação por você, TranslateBrowsePath resolve um caminho como /2:Line1/2:Speed para um id de nó, WriteValue lê primeiro o tipo de dados do nó e escreve com ele, e Call executa um método no servidor e devolve os seus argumentos de saída.
uses
sgcIndustrial, sgcOPCUA_Types;
procedure TForm1.BrowseWriteAndCall;
var
vRefs: TsgcOPCUAReferenceDescriptionArray;
vInputs, vOutputs: TsgcOPCUAVariantArray;
i: Integer;
begin
// i=85 is the Objects folder
vRefs := FClient.Browse('i=85');
for i := 0 to Length(vRefs) - 1 do
Memo1.Lines.Add(vRefs[i].DisplayName.Text + ' = ' +
sgcOPCUANodeIdToString(vRefs[i].NodeId.NodeId));
// resolve a browse path to a node id
Memo1.Lines.Add(sgcOPCUANodeIdToString(FClient.TranslateBrowsePath('i=85', '/2:Line1/2:Speed')));
// the data type of the node is read first and used for the written value
FClient.WriteValue('ns=2;s=Line1.Setpoint', 75.5);
// call a method with two Int32 arguments
SetLength(vInputs, 2);
vInputs[0] := sgcOPCUAVariantSimple(uabtInt32, 2);
vInputs[1] := sgcOPCUAVariantSimple(uabtInt32, 3);
vOutputs := FClient.Call('ns=2;s=Methods', 'ns=2;s=Methods.Add', vInputs);
Memo1.Lines.Add('Result: ' + VarToStr(vOutputs[0].Value));
end;
Assinaturas e eventos
As assinaturas entregam mudanças de dados em OnDataChange, com intervalo de amostragem, tamanho da fila e uma banda morta absoluta ou percentual para cada item monitorado. Os itens monitorados de evento entregam alarmes e condições em OnEvent, com os campos que você seleciona, na ordem em que os seleciona.
uses
sgcIndustrial, sgcOPCUA_Encoding;
procedure TForm1.WatchAlarms;
var
oSubscription: TsgcOPCUASubscription;
begin
FClient.OnEvent := OnOPCUAEvent;
oSubscription := FClient.CreateSubscription(1000);
// i=2253 is the Server object, which reports the events of the whole server
FClient.AddEventMonitoredItem(oSubscription, 'i=2253', ['Message', 'Severity', 'SourceName']);
end;
procedure TForm1.OnOPCUAEvent(Sender: TObject; aSubscription: TsgcOPCUASubscription;
aMonitoredItem: TsgcOPCUAMonitoredItem; const aEventFields: TsgcOPCUAVariantArray);
begin
// the fields arrive in the order of the select clauses
Memo1.Lines.Add(VarToStr(sgcOPCUAVariantToDelphi(aEventFields[2])) + ' (' +
VarToStr(sgcOPCUAVariantToDelphi(aEventFields[1])) + '): ' +
VarToStr(sgcOPCUAVariantToDelphi(aEventFields[0])));
end;
Reconexão WatchDog com restauração de assinaturas
As redes no chão de fábrica caem. Com o WatchDog habilitado, o cliente se reconecta sozinho após uma perda de conexão e restaura o que você tinha: reativa a mesma sessão em um novo canal seguro e pede ao servidor que republique as notificações perdidas, ou abre uma nova sessão e transfere as suas assinaturas para ela, ou as cria novamente a partir da lista do cliente. OnReconnect informa qual dessas opções aconteceu. A reconexão automática está disponível em Delphi e .NET.
procedure TForm1.StartMonitor;
begin
FClient := TsgcOPCUAClient.Create(Self);
FClient.EndpointUrl := 'opc.tcp://192.168.1.60:4840';
// try to reconnect every 5 seconds, with no limit of attempts
FClient.WatchDog.Enabled := True;
FClient.WatchDog.Interval := 5;
FClient.WatchDog.Attempts := 0;
FClient.OnStatusChange := OnOPCUAStatusChange;
FClient.OnReconnect := OnOPCUAReconnect;
FClient.Connect;
end;
procedure TForm1.OnOPCUAStatusChange(Sender: TObject; aState: TsgcOPCUAClientState);
begin
if aState = opccsReconnecting then
Memo1.Lines.Add('Connection lost, reconnecting');
end;
procedure TForm1.OnOPCUAReconnect(Sender: TObject; aMethod: TsgcOPCUAReconnectMethod);
begin
case aMethod of
opcrmSessionReactivated:
Memo1.Lines.Add('Same session, missing notifications republished');
opcrmSubscriptionsTransferred:
Memo1.Lines.Add('New session, subscriptions transferred');
opcrmSubscriptionsRecreated:
Memo1.Lines.Add('New session, subscriptions created again');
else
Memo1.Lines.Add('New session');
end;
end;
Testado contra outras implementações
Uma pilha de protocolos vale tanto quanto a sua interoperabilidade, por isso o sgcIndustrial foi testado contra implementações que não escrevemos:
- OPC UA: o servidor de referência da OPC Foundation, Eclipse Milo, node-opcua, open62541 e asyncua, com todas as políticas e modos de segurança que cada servidor oferece, autenticação Anonymous, UserName e Certificate, assinaturas, eventos e reconexão.
- Modbus: modpoll, diagslave, libmodbus, modbus_tk e pymodbus, como clientes e como servidores, por TCP e por linhas seriais RTU.
- Delphi e .NET: os componentes Delphi e .NET foram testados entre si, com 35 de 35 testes cruzados aprovados.
Plataformas
- Delphi 7 a 13 e C++Builder: Windows Win32 e Win64, e Linux64.
- .NET: .NET 8, .NET 9, .NET 10 e .NET Standard 2.0, no pacote NuGet
esegece.sgcIndustrial. - Portas seriais: Windows, Linux e macOS.
Todo exemplo de código deste post foi compilado contra as fontes atuais: os exemplos Delphi com Delphi 7 e Delphi 13 (Win32 e Win64), os exemplos C++Builder com C++Builder 13 e os exemplos C# com .NET 8.
Disponibilidade e preços
A partir de hoje, 27 de novembro de 2026, o sgcIndustrial está à venda como pacote independente, a partir de €249 para um único desenvolvedor, com licenças Team e Site também. Toda licença inclui código-fonte completo e 1 ano de atualizações, e o runtime sgcWebSockets Core está incluído, então não há mais nada a comprar. A edição .NET, sgcIndustrial .NET, é vendida separadamente na página de preços.
Já é cliente? Os seis componentes também estão incluídos no sgcWebSockets Enterprise, para Delphi e para .NET, e no All-Access.
Conheça o sgcIndustrial Ver preços
Links
- sgcIndustrial: o pacote independente, o que vem na caixa e as plataformas
- Preços do sgcIndustrial: licenças Single, Team e Site
- Componentes industriais: visão geral e exemplos de código em Delphi, C++Builder e C#
- Documentação de referência: Serial Port, Modbus Client, Modbus Server e OPC UA Client, cada uma também em PDF
- TsgcOPCUAClient na ajuda online
Dúvidas ou comentários? Entre em contato. Você receberá uma resposta de quem escreveu o código.