工場の現場で動くソフトウェアの多くは、Delphi、C++Builder、.NET で作られています。オペレーターパネル、データロガー、テストベンチ、MES コネクター、機器の設定ツールなどです。ところが、それらのアプリケーションが話さなければならないプロトコル、つまり Modbus、OPC UA、シリアル回線は、ネイティブのコンポーネントとして提供されることがほとんどありませんでした。これまでは、ActiveX ブリッジを使うか、C ライブラリを手作業でラップするか、コードと PLC の間に別のゲートウェイを置くのが一般的でした。
sgcIndustrial はこの隙間を埋めます。6 つの非ビジュアルコンポーネントが、アプリケーションを PLC、SCADA サーバー、電力メーター、ドライブ、シリアル機器に接続します。sgcWebSockets の他のコンポーネントと同じスタイルで、完全なソースコード付き、Delphi、C++Builder、.NET で同じ API を使えます。
1 分でわかる sgcIndustrial:Delphi、C++Builder、.NET から使う Modbus、OPC UA、シリアルポート。YouTube でも公開中。
フィールドレベルのための 6 つのコンポーネント
コンポーネントは SGC Industrial パレットページに登録されます。.NET のクラスも同じ名前です。
| コンポーネント | 機能 |
|---|---|
| TsgcSerialPort | Windows、Linux、macOS で RS-232 と RS-485 ポートを開き、データを書き込み、イベントまたはブロッキング読み取りで受信します。Modbus RTU コンポーネントのトランスポートでもあります。 |
| TsgcModbusTCPClient TsgcModbusRTUClient | TCP/IP またはシリアル回線でコイルとレジスタの読み書きを行います。32 ビット値や文字列のための型付きヘルパーも用意しています。 |
| TsgcModbusTCPServer TsgcModbusRTUServer | アプリケーションを Modbus デバイスにします。スレッドセーフな TsgcModbusDataModel から応答し、すべての読み取りと書き込みを確認するイベントを備えています。 |
| TsgcOPCUAClient | opc.tcp 経由で OPC UA サーバーに接続します。署名と暗号化に対応したセキュリティポリシーを使い、アドレス空間のブラウズ、読み取り、書き込み、メソッド呼び出し、データ変更とイベントのサブスクライブができます。 |
Modbus TCP:数行で PLC を読み書きする
Modbus のリクエストはすべてブロッキング呼び出しで、値を返すか、わかりやすい例外を発生させます。そのため、PLC の読み取りはローカル変数を読むのと同じ感覚で書けます。フレーミング、トランザクション ID、CRC チェック、タイムアウト、リトライはコンポーネントが処理します。
- ファンクションコード:01 から 08、15、16、22、23、43/14 に対応します。コイル、ディスクリート入力、保持レジスタと入力レジスタ、単一書き込みと複数書き込み、マスク書き込み、複数レジスタの読み書き、デバイス識別、さらにシリアル回線では例外ステータスと診断を扱えます。
- 型付き値:32 ビット整数、浮動小数点数、文字列を、PLC ベンダーが使う 4 種類のワード順(
mwoABCD、mwoDCBA、mwoBADC、mwoCDAB)で扱えます。 - わかりやすいエラー:デバイスが例外を返すと、例外コード付きで
EsgcModbusExceptionが発生します。デバイスが応答しない場合は、設定したリトライの後にEsgcModbusTimeoutが発生します。 - Modbus TCP クライアントでは、TLS、プロキシ、自動再接続を利用できます。
uses
sgcIndustrial;
procedure TForm1.ConnectClient;
begin
FClient := TsgcModbusTCPClient.Create(Self);
FClient.Host := '192.168.1.50';
FClient.Port := 502;
FClient.UnitId := 1;
FClient.Timeout := 1000;
FClient.Retries := 2;
FClient.Active := True;
end;
procedure TForm1.ReadAndWrite;
var
vRegisters: TsgcModbusRegisters;
vCoils: TsgcModbusBits;
begin
try
// FC 03 and FC 01
vRegisters := FClient.ReadHoldingRegisters(0, 10);
vCoils := FClient.ReadCoils(0, 8);
// FC 05 and FC 06
FClient.WriteSingleCoil(10, True);
FClient.WriteSingleRegister(20, 1500);
// FC 22: clear bit 0 and set bit 3 of register 30
FClient.MaskWriteRegister(30, $FFF6, $0008);
// typed values: a 32-bit float stored low word first, as many PLCs do
FClient.WordOrder := mwoCDAB;
FClient.WriteFloat32(300, 72.5);
Memo1.Lines.Add(Format('HR0 = %d, setpoint = %.1f, coil 0 = %s',
[vRegisters[0], FClient.ReadFloat32(300), BoolToStr(vCoils[0], True)]));
// a string packed two characters per register
Memo1.Lines.Add('Model: ' + string(FClient.ReadString(400, 8)));
except
on E: EsgcModbusException do
Memo1.Lines.Add(Format('Device exception %d', [E.ExceptionCode]));
on E: EsgcModbusTimeout do
Memo1.Lines.Add('No response');
end;
end;
#include "sgcIndustrial.hpp"
void __fastcall TForm1::ConnectClient()
{
FClient = new TsgcModbusTCPClient(this);
FClient->Host = "192.168.1.50"; // Port is 502 by default
FClient->UnitId = 1;
FClient->Timeout = 1000;
FClient->Retries = 2;
FClient->Active = true;
}
void __fastcall TForm1::ReadAndWrite()
{
try
{
// FC 03 and FC 01
TsgcModbusRegisters vRegisters = FClient->ReadHoldingRegisters(0, 10);
TsgcModbusBits vCoils = FClient->ReadCoils(0, 8);
// FC 05 and FC 06
FClient->WriteSingleCoil(10, true);
FClient->WriteSingleRegister(20, 1500);
// FC 22: clear bit 0 and set bit 3 of register 30
FClient->MaskWriteRegister(30, 0xFFF6, 0x0008);
// typed values: a 32-bit float stored low word first, as many PLCs do
FClient->WordOrder = mwoCDAB;
FClient->WriteFloat32(300, 72.5);
Memo1->Lines->Add("HR0 = " + IntToStr(vRegisters[0]) + ", setpoint = " +
FloatToStrF(FClient->ReadFloat32(300), ffFixed, 7, 1) + ", coil 0 = " +
BoolToStr(vCoils[0], true));
// a string packed two characters per register
Memo1->Lines->Add("Model: " + String(FClient->ReadString(400, 8)));
}
catch (EsgcModbusException &E)
{
Memo1->Lines->Add("Device exception " + IntToStr(E.ExceptionCode));
}
catch (EsgcModbusTimeout &E)
{
Memo1->Lines->Add("No response");
}
}
using System;
using esegece.sgcWebSockets;
class PlcClient
{
TsgcModbusTCPClient FClient = new TsgcModbusTCPClient();
public void ConnectClient()
{
FClient.Host = "192.168.1.50";
FClient.Port = 502;
FClient.UnitId = 1;
FClient.Timeout = 1000;
FClient.Retries = 2;
FClient.Active = true;
}
public void ReadAndWrite()
{
try
{
// FC 03 and FC 01
ushort[] vRegisters = FClient.ReadHoldingRegisters(0, 10);
bool[] vCoils = FClient.ReadCoils(0, 8);
// FC 05 and FC 06
FClient.WriteSingleCoil(10, true);
FClient.WriteSingleRegister(20, 1500);
// FC 22: clear bit 0 and set bit 3 of register 30
FClient.MaskWriteRegister(30, 0xFFF6, 0x0008);
// typed values: a 32-bit float stored low word first, as many PLCs do
FClient.WordOrder = TsgcModbusWordOrder.mwoCDAB;
FClient.WriteFloat32(300, 72.5f);
Console.WriteLine($"HR0 = {vRegisters[0]}, setpoint = {FClient.ReadFloat32(300):F1}, coil 0 = {vCoils[0]}");
// a string packed two characters per register
Console.WriteLine("Model: " + FClient.ReadString(400, 8));
}
catch (EsgcModbusException E)
{
Console.WriteLine("Device exception " + E.ExceptionCode);
}
catch (EsgcModbusTimeout)
{
Console.WriteLine("No response");
}
}
}
データモデル付きの Modbus サーバー
TsgcModbusTCPServer と TsgcModbusRTUServer は、アプリケーションを Modbus デバイスにします。値は、スレッドセーフな TsgcModbusDataModel に保持されます。コイル、ディスクリート入力、保持レジスタ、入力レジスタ、デバイス識別文字列を扱えます。OnReadRequest を使うと、クライアントが読み取る直前にライブ値を更新できます。OnWriteRequest では、すべての書き込みを確認し、Modbus 例外コードで拒否できます。このため、シミュレーター、ゲートウェイ、テスト環境に最適なサーバーです。
uses
sgcIndustrial;
procedure TForm1.StartServer;
begin
FServer := TsgcModbusTCPServer.Create(Self);
FServer.Port := 502;
FServer.DataModel.HoldingRegisterCount := 1000;
FServer.DataModel.SetHoldingRegister(0, 1234);
FServer.DataModel.SetCoil(5, True);
// answers FC 43/14, Read Device Identification
FServer.DataModel.VendorName := 'eSeGeCe';
FServer.DataModel.ProductCode := 'PLC-1';
FServer.DataModel.MajorMinorRevision := '1.0';
FServer.OnReadRequest := OnModbusReadRequest;
FServer.OnWriteRequest := OnModbusWriteRequest;
FServer.Active := True;
end;
procedure TForm1.OnModbusReadRequest(Sender: TObject; aUnitId,
aFunctionCode: Byte; aAddress, aCount: Word; var aExceptionCode: Byte);
begin
// live value: refresh input register 0 before the client reads it
if aFunctionCode = CS_MODBUS_FC_READ_INPUT_REGISTERS then
FServer.DataModel.SetInputRegister(0, FTemperature);
end;
procedure TForm1.OnModbusWriteRequest(Sender: TObject; aUnitId,
aFunctionCode: Byte; aAddress, aCount: Word; var aBits: TsgcModbusBits;
var aRegisters: TsgcModbusRegisters; var aExceptionCode: Byte);
var
i: Integer;
begin
// connection thread: setpoints accept 0..1000 only
if (aFunctionCode = CS_MODBUS_FC_WRITE_SINGLE_REGISTER) or
(aFunctionCode = CS_MODBUS_FC_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS) then
for i := 0 to Length(aRegisters) - 1 do
if aRegisters[i] > 1000 then
begin
aExceptionCode := CS_MODBUS_EX_ILLEGAL_DATA_VALUE;
Exit;
end;
end;
#include "sgcIndustrial.hpp"
void __fastcall TForm1::StartServer()
{
FServer = new TsgcModbusTCPServer(this);
FServer->Port = 502;
FServer->DataModel->HoldingRegisterCount = 1000;
FServer->DataModel->SetHoldingRegister(0, 1234);
FServer->DataModel->SetCoil(5, true);
// answers FC 43/14, Read Device Identification
FServer->DataModel->VendorName = "eSeGeCe";
FServer->DataModel->ProductCode = "PLC-1";
FServer->DataModel->MajorMinorRevision = "1.0";
FServer->OnReadRequest = OnModbusReadRequest;
FServer->OnWriteRequest = OnModbusWriteRequest;
FServer->Active = true;
}
void __fastcall TForm1::OnModbusReadRequest(TObject *Sender, Byte aUnitId,
Byte aFunctionCode, Word aAddress, Word aCount, Byte &aExceptionCode)
{
// live value: refresh input register 0 before the client reads it
if (aFunctionCode == CS_MODBUS_FC_READ_INPUT_REGISTERS)
FServer->DataModel->SetInputRegister(0, FTemperature);
}
void __fastcall TForm1::OnModbusWriteRequest(TObject *Sender, Byte aUnitId,
Byte aFunctionCode, Word aAddress, Word aCount, TsgcModbusBits &aBits,
TsgcModbusRegisters &aRegisters, Byte &aExceptionCode)
{
// connection thread: setpoints accept 0..1000 only
if ((aFunctionCode == CS_MODBUS_FC_WRITE_SINGLE_REGISTER) ||
(aFunctionCode == CS_MODBUS_FC_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS))
for (int i = 0; i < aRegisters.Length; i++)
if (aRegisters[i] > 1000)
{
aExceptionCode = CS_MODBUS_EX_ILLEGAL_DATA_VALUE;
return;
}
}
using System;
using esegece.sgcWebSockets;
class PlcServer
{
TsgcModbusTCPServer FServer = new TsgcModbusTCPServer();
ushort FTemperature = 215;
public void StartServer()
{
FServer.Port = 502;
FServer.DataModel.HoldingRegisterCount = 1000;
FServer.DataModel.SetHoldingRegister(0, 1234);
FServer.DataModel.SetCoil(5, true);
// answers FC 43/14, Read Device Identification
FServer.DataModel.VendorName = "eSeGeCe";
FServer.DataModel.ProductCode = "PLC-1";
FServer.DataModel.MajorMinorRevision = "1.0";
FServer.OnReadRequest += OnModbusReadRequest;
FServer.OnWriteRequest += OnModbusWriteRequest;
FServer.Active = true;
}
void OnModbusReadRequest(object Sender, byte aUnitId, byte aFunctionCode,
ushort aAddress, ushort aCount, ref byte aExceptionCode)
{
// live value: refresh input register 0 before the client reads it
if (aFunctionCode == sgcModbus_Classes.CS_MODBUS_FC_READ_INPUT_REGISTERS)
FServer.DataModel.SetInputRegister(0, FTemperature);
}
void OnModbusWriteRequest(object Sender, byte aUnitId, byte aFunctionCode,
ushort aAddress, ushort aCount, ref bool[] aBits, ref ushort[] aRegisters,
ref byte aExceptionCode)
{
// connection thread: setpoints accept 0..1000 only
if (aFunctionCode == sgcModbus_Classes.CS_MODBUS_FC_WRITE_SINGLE_REGISTER ||
aFunctionCode == sgcModbus_Classes.CS_MODBUS_FC_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS)
foreach (ushort vValue in aRegisters)
if (vValue > 1000)
{
aExceptionCode = sgcModbus_Classes.CS_MODBUS_EX_ILLEGAL_DATA_VALUE;
return;
}
}
}
RS-485 と Modbus RTU
TsgcSerialPort は、Windows、Linux、macOS で RS-232 と RS-485 ポートを開きます。ListPorts はマシンのポートの一覧を返し、RtsControl := srcToggle は、半二重バスのために送信中だけ RS-485 ドライバーをオンにします。同じポートが TsgcModbusRTUClient と TsgcModbusRTUServer のトランスポートになり、RTU フレーミングと CRC チェックが加わります。ユニット ID 0 はブロードキャストを送信します。すべてのスレーブが実行しますが、応答はしません。
uses
sgcIndustrial;
procedure TForm1.ReadSlave;
var
vRegisters: TsgcModbusRegisters;
begin
// COM1, COM3, ... on Windows; /dev/ttyUSB0, /dev/ttyACM0, ... on Linux
TsgcSerialPort.ListPorts(ComboBox1.Items);
FPort := TsgcSerialPort.Create(Self);
FPort.Port := 'COM4';
FPort.BaudRate := 19200;
FPort.Parity := spEven;
FPort.RtsControl := srcToggle; // RS-485 half duplex: RTS on while sending
FPort.Open;
FRTU := TsgcModbusRTUClient.Create(Self);
FRTU.SerialPort := FPort;
FRTU.UnitId := 17;
FRTU.Timeout := 500;
FRTU.Retries := 2;
vRegisters := FRTU.ReadHoldingRegisters(107, 3);
Memo1.Lines.Add(Format('Register 107 = %d', [vRegisters[0]]));
// unit id 0 = broadcast: every slave executes the write, none answers
FRTU.WriteSingleRegister(0, 1, 100);
end;
OPC UA:セキュアな接続、読み取り、サブスクライブ
TsgcOPCUAClient は、opc.tcp 上で OPC UA バイナリプロトコルを話します。セキュリティは 2 つのプロパティで、ユーザー ID は 3 つ目のプロパティで設定します。
- 6 つのセキュリティポリシー:None、Basic128Rsa15、Basic256、Basic256Sha256、Aes128_Sha256_RsaOaep、Aes256_Sha256_RsaPss。
- 3 つのセキュリティモード:None、Sign、SignAndEncrypt。
- 3 種類のログイン:Anonymous、パスワード付きの UserName、X.509 ユーザー証明書の Certificate。
- 証明書:アプリケーションインスタンス証明書は初回実行時に作成されて保存されます。どのサーバー証明書を信頼するかは
OnValidateServerCertificateで決めます。
このサンプルは、Basic256Sha256 と SignAndEncrypt で接続し、ユーザー名でログインして値を読み取り、デッドバンド付きでサブスクライブします。そのため、サーバーは 0.5 を超える変化だけを通知します。
uses
sgcIndustrial; // Delphi 7 to 2006: add sgcBase_Helpers (TBytes)
procedure TForm1.ConnectSecure;
var
oSubscription: TsgcOPCUASubscription;
begin
FClient := TsgcOPCUAClient.Create(Self);
FClient.EndpointUrl := 'opc.tcp://192.168.1.60:4840';
FClient.SecurityPolicy := opcspBasic256Sha256;
FClient.SecurityMode := opcsmSignAndEncrypt;
// application instance certificate: created and saved on the first run
FClient.Application.ApplicationName := 'Line1 Monitor';
FClient.Application.CertificateFile := 'C:\pki\own\client.der';
FClient.Application.PrivateKeyFile := 'C:\pki\own\client.pem';
// user identity: opcatAnonymous, opcatUserName or opcatCertificate
FClient.Authentication.AuthenticationType := opcatUserName;
FClient.Authentication.User := 'operator';
FClient.Authentication.Password := 'secret';
// decide which server certificates you trust
FClient.OnValidateServerCertificate := OnOPCUAValidateServerCertificate;
FClient.OnDataChange := OnOPCUADataChange;
FClient.Connect;
// read the Value attribute of a variable
Memo1.Lines.Add('Temperature: ' + VarToStr(FClient.ReadValue('ns=2;s=Line1.Temperature')));
// publishing interval 500 ms, sampling 250 ms, report changes larger than 0.5
oSubscription := FClient.CreateSubscription(500);
FClient.AddMonitoredItem(oSubscription, 'ns=2;s=Line1.Temperature', 250, 1, True,
uadbtAbsolute, 0.5);
end;
procedure TForm1.OnOPCUAValidateServerCertificate(Sender: TObject;
const aCertificate: TBytes; var aAccept: Boolean);
begin
// FTrusted holds the DER bytes of the server certificate you trust
aAccept := (Length(aCertificate) > 0) and (Length(aCertificate) = Length(FTrusted)) and
CompareMem(@aCertificate[0], @FTrusted[0], Length(aCertificate));
end;
procedure TForm1.OnOPCUADataChange(Sender: TObject; aSubscription: TsgcOPCUASubscription;
aMonitoredItem: TsgcOPCUAMonitoredItem; const aValue: TsgcOPCUADataValue);
begin
if (aValue.StatusCode and $80000000) = 0 then
Memo1.Lines.Add('Item ' + IntToStr(aMonitoredItem.ClientHandle) + ': ' +
VarToStr(aValue.Value.Value));
end;
#include "sgcIndustrial.hpp"
void __fastcall TForm1::ConnectSecure()
{
FClient = new TsgcOPCUAClient(this);
FClient->EndpointUrl = "opc.tcp://192.168.1.60:4840";
FClient->SecurityPolicy = opcspBasic256Sha256;
FClient->SecurityMode = opcsmSignAndEncrypt;
// application instance certificate: created and saved on the first run
FClient->Application->ApplicationName = "Line1 Monitor";
FClient->Application->CertificateFile = "C:\\pki\\own\\client.der";
FClient->Application->PrivateKeyFile = "C:\\pki\\own\\client.pem";
// user identity: opcatAnonymous, opcatUserName or opcatCertificate
FClient->Authentication->AuthenticationType = opcatUserName;
FClient->Authentication->User = "operator";
FClient->Authentication->Password = "secret";
// decide which server certificates you trust
FClient->OnValidateServerCertificate = OnOPCUAValidateServerCertificate;
FClient->OnDataChange = OnOPCUADataChange;
FClient->Connect();
// read the Value attribute of a variable
Memo1->Lines->Add("Temperature: " + VarToStr(FClient->ReadValue("ns=2;s=Line1.Temperature")));
// publishing interval 500 ms, sampling 250 ms, report changes larger than 0.5
TsgcOPCUASubscription *oSubscription = FClient->CreateSubscription(500);
FClient->AddMonitoredItem(oSubscription, "ns=2;s=Line1.Temperature", 250, 1, true,
uadbtAbsolute, 0.5);
}
void __fastcall TForm1::OnOPCUAValidateServerCertificate(TObject *Sender,
const TBytes aCertificate, bool &aAccept)
{
// FTrusted holds the DER bytes of the server certificate you trust
aAccept = (aCertificate.Length > 0) && (aCertificate.Length == FTrusted.Length) &&
CompareMem((void*)&aCertificate[0], &FTrusted[0], aCertificate.Length);
}
void __fastcall TForm1::OnOPCUADataChange(TObject *Sender, TsgcOPCUASubscription *aSubscription,
TsgcOPCUAMonitoredItem *aMonitoredItem, const TsgcOPCUADataValue &aValue)
{
if ((aValue.StatusCode & 0x80000000) == 0)
Memo1->Lines->Add("Item " + IntToStr((int)aMonitoredItem->ClientHandle) + ": " +
VarToStr(aValue.Value.Value));
}
using System;
using System.IO;
using System.Linq;
using esegece.sgcWebSockets;
class LineMonitor
{
TsgcOPCUAClient FClient = new TsgcOPCUAClient();
// DER bytes of the server certificate you trust
byte[] FTrusted = File.ReadAllBytes(@"C:\pki\trusted\server.der");
public void ConnectSecure()
{
FClient.EndpointUrl = "opc.tcp://192.168.1.60:4840";
FClient.SecurityPolicy = TsgcOPCUASecurityPolicy.opcspBasic256Sha256;
FClient.SecurityMode = TsgcOPCUAMessageSecurityMode.opcsmSignAndEncrypt;
// application instance certificate: created and saved on the first run
FClient.Application.ApplicationName = "Line1 Monitor";
FClient.Application.CertificateFile = @"C:\pki\own\client.der";
FClient.Application.PrivateKeyFile = @"C:\pki\own\client.pem";
// user identity: opcatAnonymous, opcatUserName or opcatCertificate
FClient.Authentication.AuthenticationType = TsgcOPCUAAuthenticationType.opcatUserName;
FClient.Authentication.User = "operator";
FClient.Authentication.Password = "secret";
// decide which server certificates you trust
FClient.OnValidateServerCertificate += OnOPCUAValidateServerCertificate;
FClient.OnDataChange += OnOPCUADataChange;
FClient.Connect();
// read the Value attribute of a variable
Console.WriteLine("Temperature: " + FClient.ReadValue("ns=2;s=Line1.Temperature"));
// publishing interval 500 ms, sampling 250 ms, report changes larger than 0.5
TsgcOPCUASubscription oSubscription = FClient.CreateSubscription(500);
FClient.AddMonitoredItem(oSubscription, "ns=2;s=Line1.Temperature", 250, 1, true,
TsgcOPCUADeadbandType.uadbtAbsolute, 0.5);
}
void OnOPCUAValidateServerCertificate(object Sender, byte[] aCertificate, ref bool aAccept)
{
aAccept = aCertificate != null && aCertificate.SequenceEqual(FTrusted);
}
void OnOPCUADataChange(object Sender, TsgcOPCUASubscription aSubscription,
TsgcOPCUAMonitoredItem aMonitoredItem, TsgcOPCUADataValue aValue)
{
if ((aValue.StatusCode & 0x80000000) == 0)
Console.WriteLine("Item " + aMonitoredItem.ClientHandle + ": " + aValue.Value.Value);
}
}
ブラウズ、書き込み、メソッド呼び出し
Browse はノードの参照を一覧にし、continuation point も自動でたどります。TranslateBrowsePath は /2:Line1/2:Speed のようなパスをノード ID に解決します。WriteValue は先にノードのデータ型を読み取り、その型で書き込みます。Call はサーバー上のメソッドを実行し、出力引数を返します。
uses
sgcIndustrial, sgcOPCUA_Types;
procedure TForm1.BrowseWriteAndCall;
var
vRefs: TsgcOPCUAReferenceDescriptionArray;
vInputs, vOutputs: TsgcOPCUAVariantArray;
i: Integer;
begin
// i=85 is the Objects folder
vRefs := FClient.Browse('i=85');
for i := 0 to Length(vRefs) - 1 do
Memo1.Lines.Add(vRefs[i].DisplayName.Text + ' = ' +
sgcOPCUANodeIdToString(vRefs[i].NodeId.NodeId));
// resolve a browse path to a node id
Memo1.Lines.Add(sgcOPCUANodeIdToString(FClient.TranslateBrowsePath('i=85', '/2:Line1/2:Speed')));
// the data type of the node is read first and used for the written value
FClient.WriteValue('ns=2;s=Line1.Setpoint', 75.5);
// call a method with two Int32 arguments
SetLength(vInputs, 2);
vInputs[0] := sgcOPCUAVariantSimple(uabtInt32, 2);
vInputs[1] := sgcOPCUAVariantSimple(uabtInt32, 3);
vOutputs := FClient.Call('ns=2;s=Methods', 'ns=2;s=Methods.Add', vInputs);
Memo1.Lines.Add('Result: ' + VarToStr(vOutputs[0].Value));
end;
サブスクリプションとイベント
サブスクリプションは、データ変更を OnDataChange に配信します。監視アイテムごとに、サンプリング間隔、キューサイズ、絶対値またはパーセントのデッドバンドを指定できます。イベントの監視アイテムは、アラームと条件を OnEvent に配信します。選択したフィールドは、選択した順序で届きます。
uses
sgcIndustrial, sgcOPCUA_Encoding;
procedure TForm1.WatchAlarms;
var
oSubscription: TsgcOPCUASubscription;
begin
FClient.OnEvent := OnOPCUAEvent;
oSubscription := FClient.CreateSubscription(1000);
// i=2253 is the Server object, which reports the events of the whole server
FClient.AddEventMonitoredItem(oSubscription, 'i=2253', ['Message', 'Severity', 'SourceName']);
end;
procedure TForm1.OnOPCUAEvent(Sender: TObject; aSubscription: TsgcOPCUASubscription;
aMonitoredItem: TsgcOPCUAMonitoredItem; const aEventFields: TsgcOPCUAVariantArray);
begin
// the fields arrive in the order of the select clauses
Memo1.Lines.Add(VarToStr(sgcOPCUAVariantToDelphi(aEventFields[2])) + ' (' +
VarToStr(sgcOPCUAVariantToDelphi(aEventFields[1])) + '): ' +
VarToStr(sgcOPCUAVariantToDelphi(aEventFields[0])));
end;
サブスクリプションを復元する WatchDog 再接続
工場内のネットワークは途切れることがあります。WatchDog を有効にすると、クライアントは接続が失われた後に自動で再接続し、以前の状態を復元します。新しいセキュアチャネル上で同じセッションを再アクティブ化し、欠落した通知の再発行をサーバーに依頼します。あるいは、新しいセッションを開いてサブスクリプションを移し、またはクライアント側のリストから作り直します。どの方法が使われたかは OnReconnect で確認できます。自動再接続は Delphi と .NET で利用できます。
procedure TForm1.StartMonitor;
begin
FClient := TsgcOPCUAClient.Create(Self);
FClient.EndpointUrl := 'opc.tcp://192.168.1.60:4840';
// try to reconnect every 5 seconds, with no limit of attempts
FClient.WatchDog.Enabled := True;
FClient.WatchDog.Interval := 5;
FClient.WatchDog.Attempts := 0;
FClient.OnStatusChange := OnOPCUAStatusChange;
FClient.OnReconnect := OnOPCUAReconnect;
FClient.Connect;
end;
procedure TForm1.OnOPCUAStatusChange(Sender: TObject; aState: TsgcOPCUAClientState);
begin
if aState = opccsReconnecting then
Memo1.Lines.Add('Connection lost, reconnecting');
end;
procedure TForm1.OnOPCUAReconnect(Sender: TObject; aMethod: TsgcOPCUAReconnectMethod);
begin
case aMethod of
opcrmSessionReactivated:
Memo1.Lines.Add('Same session, missing notifications republished');
opcrmSubscriptionsTransferred:
Memo1.Lines.Add('New session, subscriptions transferred');
opcrmSubscriptionsRecreated:
Memo1.Lines.Add('New session, subscriptions created again');
else
Memo1.Lines.Add('New session');
end;
end;
他の実装との相互接続テスト
プロトコルスタックの品質は、相互運用性で決まります。そこで sgcIndustrial は、私たちが書いていない実装を相手にテストしました。
- OPC UA:OPC Foundation のリファレンスサーバー、Eclipse Milo、node-opcua、open62541、asyncua を相手に、各サーバーが提供するすべてのセキュリティポリシーとモード、Anonymous、UserName、Certificate の各認証、サブスクリプション、イベント、再接続をテストしました。
- Modbus:modpoll、diagslave、libmodbus、modbus_tk、pymodbus を相手に、クライアントとしてもサーバーとしても、TCP と RTU シリアル回線でテストしました。
- Delphi と .NET:Delphi と .NET のコンポーネントを互いにテストし、35 件のクロステストがすべて成功しました。
対応プラットフォーム
- Delphi 7 から 13 と C++Builder:Windows の Win32 と Win64、および Linux64。
- .NET:.NET 8、.NET 9、.NET 10、.NET Standard 2.0。NuGet パッケージ
esegece.sgcIndustrialで提供します。 - シリアルポート:Windows、Linux、macOS。
この記事のコードサンプルはすべて、現行のソースに対してコンパイルして確認しています。Delphi のサンプルは Delphi 7 と Delphi 13(Win32 と Win64)、C++Builder のサンプルは C++Builder 13、C# のサンプルは .NET 8 で確認しました。
提供開始と価格
本日 2026年11月27日から、sgcIndustrial は単体のパックとして販売されます。1 人の開発者向けの Single は €249 からで、Team と Site のライセンスもあります。どのライセンスにも、完全なソースコードと 1 年間のアップデートが含まれ、sgcWebSockets Core ランタイムも含まれるため、他に購入するものはありません。.NET 版の sgcIndustrial .NET は、価格ページで別に販売しています。
すでにお客様ですか? 6 つのコンポーネントはすべて、Delphi 版と .NET 版の sgcWebSockets Enterprise と All-Access にも含まれています。
リンク
- sgcIndustrial:単体パック、同梱内容、対応プラットフォーム
- sgcIndustrial の価格:Single、Team、Site ライセンス
- 産業用コンポーネント:概要と、Delphi、C++Builder、C# のコードサンプル
- リファレンスドキュメント:Serial Port、Modbus Client、Modbus Server、OPC UA Client。それぞれ PDF もあります
- オンラインヘルプの TsgcOPCUAClient
ご質問やご意見はありますか? お問い合わせください。コードを書いた本人たちからお返事します。